讨论

化学锚栓这东西到底能用多少年?甲方非要个准数,感觉没法给啊

小宋
小宋
2026/03/24 16:44

我们厂最近在做一批镀锌螺柱配套的化学锚栓,用在室外幕墙项目上。甲方技术那边突然发个函过来,非要我们在质保书上加一条化学锚栓的使用寿命年限,最少要写50年。

我查了下国标JGJ145,里面只提了耐久性测试和耐高温性能,压根没给个明确的报废年限。胶管这东西受紫外线、温差、酸雨影响太大了,就算螺柱本身是热镀锌的不会轻易锈,胶体老化了拿什么拉力?我们自己做加速老化测试也就推算个大概。

有没有人遇到过这种要求?你们一般给甲方报多少年?还是说直接写按照设计年限走?

19 4

全部回复 (4)

鸿运当头
鸿运当头#1

一般建筑设计基准期是50年,但化学锚栓本身的胶体寿命根本达不到这个数。普通乙烯基树脂胶管在室外恶劣环境下,实际有效寿命大概在15年到25年之间。你如果非要在质保书上面写,建议写“在正常使用及维护条件下,与主体结构设计基准期一致”,把皮球踢回给设计和甲方。如果甲方死磕具体数字,你只能拿JGJ145-2013里的5.0.4条出来挡,规范只要求做耐久性检验,没规定具体年限,真写死了50年以后出了事全得你们厂兜底。

2026/04/01 09:55
xiaojie
xiaojie#2

你搞错重点了,室外幕墙用的化学锚栓,胶体老化只是个次要问题。螺柱是镀锌的没问题,但打孔的时候孔壁有没有清干净?水灰比有没有控制好?现场施工不到位的话,别说50年,5年后拉拔测试直接不合格。你与其纠结胶管能用多久,不如把你们出厂的安装工艺说明书写严实点,明确要求清孔必须用气泵吹三遍以上,否则一切寿命免谈。

2026/04/06 20:48
mingl97
mingl97#3

你们用的是改性环氧树脂还是乙烯基甲酯?这两种耐候性差得不是一点半点,前者在室外还能撑一撑,后者太阳暴晒两三年就脆化了,得看清楚再定。

2026/05/10 00:04
2008
2008#4

我们厂之前也碰过类似的外包项目,最后没写具体年限,直接在质保书备注了“锚栓系统力学性能满足设计要求,长期耐久性需结合工程设计及后期维护综合评定”,盖了公章交差,甲方也没再揪着不放。

2026/05/27 02:11