冷镦盘打热处理表面发黑这些我全摸透了,但这几天遇到个搞幕墙加固的客户,死活要把原来的机械膨胀螺栓全换成化学锚栓。我查了下资料,感觉这东西全靠胶水凝固咬合,心里没底。
平时我们做地脚螺栓都是靠机械牙距和膨胀力死死吃住混凝土,化学锚栓这种打孔注胶的,遇到潮湿环境或者后期需要动火焊接,胶水老化失效了咋办?有没有遇到过后锚固拉拔检测不过关的坑?
60度以上性能就开始打折,超过120度基本就废了,这是普通乙烯基树脂胶的硬伤。化学锚栓最大的问题就在这,你要是现场有电焊火星,或者厂房里夏天高温烘烤,承载力直接跳水。我们之前给一个钢结构厂房做后置埋件,拉拔测试室温下全过,一拿火烤模拟焊接高温,直接从孔里滑出来了。另外打孔清灰极其讲究,三吹两刷差一步,胶水跟灰和在一起,根本达不到设计拉力值。你要接这单,必须让客户明确使用场景,绝对不能有动火和高温。
你光盯着胶水老化没抓到重点,安装工人的手艺才是最大变数。胶水保质期和出厂质量现在大厂基本都能控住,真正出事的多半是孔没打直、清灰不彻底或者注胶的时候中间断胶了产生气泡。尤其是水下或者潮湿孔洞,必须用特种胶,普通管装胶一打进去就被水稀释了。你让客户换可以,但现场如果达不到安装要求,最后拉拔不合格,锅还得你们紧固件厂背,因为很多甲方根本分不清是材料问题还是施工问题。
客户那个幕墙是在室内还是室外?基底是实心混凝土还是空心砖?室外温差大紫外线强,化学胶的寿命衰减比室内快得多。要是基底是加气块或者空心砖,根本就没法用化学锚栓,打孔直接打穿了或者孔壁撑破,承载力完全没得谈,这种情况只能用穿透式的机械锚栓。