做M16化学锚栓,翻那个技术规程算埋深,不同混凝土强度底下差这么多?
小威
2026/03/23 21:51
最近接了个单子,客户要一批M16的化学锚栓,指名道姓要求必须按《JGJ 145-2013 化学锚栓技术规程》来定埋深和边距。
我自己拿规程里的公式算了一下,发现有点对不上以前的经验。同样是5.8级M16螺杆,基材如果是C30的非开裂混凝土,算出来的基本锚固深度hef大概是125mm左右;但基材换成C50的时候,这个数值能降下来一截。而且规程里关于构造要求的最小埋深好像还有个硬性下限。现在想知道实际做方案或者送检的时候,这个有效锚固深度是直接取公式算出来的值,还是必须无脑卡那个最小构造深度的底线?另外边距这块有没有什么容易被忽略的折减系数?