讨论

化学锚栓检测项目具体都有啥,拉拔算一个吧,别的呢

飞哥
飞哥
2026/03/23 16:12

厂里最近接了个化学锚栓的单子,以前基本都是搞机加件和冷镦标准件,这种带胶水的没怎么碰过。甲方要求必须出检测报告,我去问了下检测机构,说项目还挺多,搞得很晕。

拉拔力测试肯定是跑不掉的,这个好理解。但说是还有什么抗震性能、耐高温、耐腐蚀这些,感觉被坑了。平时做热处理和表面处理,发黑镀锌那些指标心里都有数,这化学锚栓到底核心检测项目是哪几个?有没有懂行的给列一下,我好去跟检测站对一下明细,别花冤枉钱。

114 3

全部回复 (3)

2335661983
2335661983#1

最核心的就三个:抗拉拔、抗剪、安装方向拉拔。JGJ145-2013里写得很清楚,去翻那本规范。一般5.8级M12的化学锚栓,抗拉极限标准值大概在40kN左右,具体按截面算。耐高温和耐腐蚀属于特殊工况附加项,普通室内混凝土根本不用检这个。如果是做幕墙或者高铁上的,才需要加做耐高温(比如120度或者更高)和冻融循环。别听检测机构瞎加项,直接把图纸和设计说明发给他们,让他们按设计要求出方案,多一个字都别签字。

2026/03/24 16:18
旭哥
旭哥#2

你做的是定型检验还是进场复验啊?这两个检测项目和取样数量差太多了,定型要做破坏性试验,进场抽样就简单点,先搞清楚这个再去送检。

2026/03/28 11:21
高建斌
高建斌#3

你这思路偏了,化学锚栓检测重点根本不在那根金属螺柱上。螺柱的抗拉你冷镦出来心里没数吗?检测的核心其实是那个锚固胶的匹配性和固化时间。送检必须是用你们厂的螺柱配上指定厂家的胶管一起送,不能随便拿根螺柱去检。我们厂以前出过这事,光检了螺柱合格,结果现场用了别的胶,拉拔直接滑丝。

2026/04/08 06:08