紧急求助

镀锌螺栓做接地用行不行?导电率大概啥水平

马福生
马福生
2026/03/22 19:50

平时冷镦热处理电镀这些工艺摸得比较多,但今天碰到个客户拿镀锌螺栓去当接地排的连接件用,问我导电性能不能达标。我平时测盐雾、测硬度扭矩比较多,这种导电率的指标真没具体测过。

按理说锌层是导电的,但表面处理那块不管是白锌蓝锌还是彩锌,钝化膜肯定对导电有影响。有没有人做过这种测试或者接过类似接地防雷的订单?这东西用在做接地连接上到底靠不靠谱,阻值大概在什么范围?

27 3

全部回复 (3)

guo_jun
guo_jun#1

锌的标准电阻率大概在5.9乘10的负8次方欧姆·米,本身是良导体,但问题出在钝化膜上。客户如果做常规防雷接地,国标里面对接地连接件镀锌层厚度有要求,一般热镀锌在55微米以上,电镀锌基本在8到12微米左右。实测下来,两个热镀锌M10螺栓紧固后的接触电阻大概在零点几毫欧到几毫欧之间,具体看紧固扭矩和接触面的平整度。只要扭矩打到标准值,表面处理没严重氧化,常规接地完全够用,防雷检测那关一般能过。但如果是高精度弱电或者低阻抗要求的接地,镀锌件肯定不如紫铜或者直接本体露出金属面。

2026/03/24 02:05
6001164621
6001164621#2

我们厂专门做配电柜和箱变,接地铜排连接这块,图纸明确规定绝对不让我们用镀锌螺栓直接上。哪怕客户提供的是镀锌件,我们装配前也得用砂纸把接触面的镀层和钝化层彻底打磨掉露出本体,或者直接换成本色处理的螺栓和平垫。你让客户去查下GB50169,里面明确写着接地螺栓得有防松垫圈,而且接触面得处理,镀锌层绝缘性在微观下影响比你想象的大,紧固后时间长了容易产生接触不良的隐患。

2026/03/30 05:41
666888
666888#3

你得问清楚客户是电镀锌还是热镀锌,这两个导电性差得挺多。另外他用的是几级强度的螺栓?4.8级和8.8级材质本身含碳量不一样,导电率也有偏差,光说个镀锌没法给准数。

2026/04/05 03:12