刚转行做紧固件没多久,今天有个客户来问化学锚栓的强度,问得挺细的,我翻了下厂里的图册有点搞不明白。
规格书上面写着钢材的抗拉强度和屈服强度,但我看检测报告上还有个拉拔值,客户要的是锚栓整体固定在混凝土里的强度,我到底该按哪个给他报?另外那种打进去的胶管,不同厂家标注的等级不一样,这个对最终强度影响有多大?
M12的镀锌螺杆配普通环氧树脂胶管,打在C30混凝土里,拉拔值一般也就做到20-25千牛。如果是8.8级螺杆配上高强胶管,清孔做得好能上到30千牛左右。钢材的抗拉强度是螺杆本身的物理极限,但化学锚栓是个系统,你螺杆再结实,胶管不行或者清孔没弄干净,最后照样从孔里滑丝拔出来。给客户报整体拉拔设计值最实在,别拿钢材的抗拉去忽悠人。
你连客户要打在什么标号的混凝土上都没搞清楚,问强度根本没意义。同样是M12的化学锚栓,打在C20的空心砖和打在C40的实心混凝土里,拉拔数据能差出一倍多,基材不行你用再贵的胶管也白搭。
客户是做幕墙的还是做管廊支架的?这两个对安全系数要求完全不一样,做幕墙的现在很多地方强制要求提供防开裂的认证报告,你光丢个基础拉拔值过去甲方监理根本不认。