讨论

化学锚栓送检这块规范有点绕,拉拔和钢材破坏到底按哪个标准走

亮哥
亮哥
2026/03/22 08:49

最近厂里接了个单子是做M16×200的化学锚栓,客户那边提出来要送检,但没说清楚具体要什么报告。我翻了下JGJ145,里面提到抗拉拔和钢材破坏两种,到底送检的时候是直接做拉拔测试就行,还是非得拉到螺杆断了算合格?

另外我们这批管体是4.8级的,如果按规范是不是最低也得用5.8级去做送检样件?还有那个植筋胶的适配性问题,送检的时候是锚栓和胶水一起送还是只送金属件?这块以前没实操过,怕弄错了检测中心打回来重做。

20 3

全部回复 (3)

冯春雷
冯春雷#1

JGJ145-2013里写得很明确,化学锚栓送检必须做破坏性试验,也就是拉到螺杆断掉或者混凝土拔出,看哪个先坏。4.8级绝对不行,规范要求锚栓钢材破坏承载力标准值不能低于锚栓抗拉强度标准值,你用4.8级去拉拔,胶水没坏螺丝先断了,检测报告直接判定不合格。做M16送检最少换5.8级,最好直接上8.8级管体去做检测,不然通不过。送检是整套送的,锚栓加上对应品牌的植筋胶一起拉,不能拆开。

2026/03/22 15:19
小郑
小郑#2

你搞错重点了,现在检测中心根本不认你拿自己厂的螺杆去配别人的胶水做检测,除非你连胶水也是同一个厂出的。JGJ145的送检叫“锚固件系统”送检,说白了就是螺杆、胶水、安装工艺绑定在一起的。你只是个做金属件的紧固件厂,单独去送检这个锚栓拉拔根本做不了,得让买胶水的那个厂家去送检,或者你们两家联合去送检出报告。

2026/03/24 19:50
ma1982
ma1982#3

你们客户要的是型式检验报告还是进场复验报告?这两个送检的批次量和要求差挺多的,型检得送好几组不同边距间距的,复验就简单点按批次抽。

2026/03/27 06:35