讨论

外墙打孔渗水了,化学锚栓还能往湿孔里塞吗

顺其自然
顺其自然
2026/03/21 13:28

今天工地现场碰个事,打完孔下完雨,孔里全积了水,拿气泵吹也只能吹个大概。施工队图省事想直接拿注射式化学胶管往里打,然后塞螺杆。

我做冷镦和热处理出身,胶管这东西成分我不太懂,但常识觉得有水肯定影响固化。现场又没条件拿热风枪烤,到底湿孔能不能直接打化学锚栓?有没有哪本规范明确写了?

29 3

全部回复 (3)

1511936803
1511936803#1

不能打,JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》里写得很清楚,钻孔完成后必须清理干净,不能有明水。注射式锚栓遇到水,乙烯基酯树脂或者环氧树脂的固化剂会失效或者反应不充分。你拿气泵吹没用,孔壁还是湿的。现场没条件烤,就拿海绵棍或者干抹布多捅几遍吸水。要是水实在太大,必须等干了或者换机械锚栓,别拿安全开玩笑,抗拉拔力起码掉一半以上。

2026/03/22 03:12
何志勇
何志勇#2

那得看你用的什么胶管,普通的肯定不行,但有些厂家出了专门的潮湿环境或者水下专用化学锚栓,成分改过了。我们厂给南方几个工程供过一批,就是打在水下直接固化的,你查查胶管外皮上有没有标“湿孔适用”的英文字母,没标就绝对别往里塞。

2026/03/22 04:10
梁志勇
梁志勇#3

你那孔打的有多深?如果是垂直向下的孔,积水量和侧壁孔完全不一样,侧壁孔水挂不住的。

2026/03/24 21:30