刚跑业务不久遇到个客户问化学锚栓拉拔承载力,我看资料上写的标准值和实际施工测出来的差别挺大。比如M12的镀锌螺杆配合普通管装胶,在C30混凝土里,理论设计值大概在多少KN比较靠谱?
客户现场好像是要固定个挺重的设备,我怕报高了出事,报低了又没竞争力。这块到底是以厂家质保书上的为准,还是得按规范里的标准值打折算?
M12化学锚栓在C30混凝土里,5.8级或者8.8级螺杆,抗拉极限一般能做个40-50KN左右,具体看胶水型号和埋深。但你给客户报价或者出方案,绝对不能按极限值来,得按标准设计值算,通常要除以个分项系数,一般取个15-18KN才算安全。管装胶的话,打胶饱满度很关键,清孔没清干净直接打个对折都不夸张。你去看下JGJ145规范,里面表格写得很清楚,别光看厂家彩页上的极限破坏拉力值去套,设备掉下来是要担责的。
你连埋深都没说,这怎么算?M12标准埋深一般12倍径是144mm,如果是浅埋的比如90mm,承载力直接掉一大截。还有胶水是乙烯基树脂还是环氧树脂,耐高温还是普通的,参数全都不一样。别拿个C30就想去套所有工况,边距和间距不够的话发生锥体破坏,承载力连标准值的一半都不到。
客户那设备大概多重?还有螺杆是4.8级还是8.8级的,用的哪家的胶?这些全不知道没法给你估。