讨论

地脚螺栓紧固到底分几次拧?客户非要写操作规程,预紧力按屈服百分之多少给比较稳

tao88
tao88
2026/03/20 15:21

客户那边要我们出个地脚螺栓的紧固操作规程,以前都是车间师傅凭手感干,现在非要量化。我查了下资料,有的说分两次紧固,有的说三次,到底有没有个行业通用的说法?

还有就是预紧力这块,咱们厂平时出8.8级和10.9级的地脚螺栓比较多,一般紧固扭矩给到屈服强度的60%还是70%算合适?设备震动比较大的话,需不需要直接拉到80%?有没有遇过类似情况的给点具体数字,我直接编进规程里交差。

14 3

全部回复 (3)

ming888
ming888#1

常规分三次拧。第一次初拧打到目标扭矩的30%到50%,第二次复拧打到80%,第三次终拧打到100%的设定扭矩。8.8级M24的螺栓,屈服大概在140kN左右,预紧力给到60%就是84kN,换算成扭矩大概是400N·m上下。震动大的设备别盲目拉高预紧力,容易超拧把螺纹拉脱,防松主要还是靠加防松垫圈或者打螺纹胶,光靠死拧没用。

2026/03/29 00:28
马福生
马福生#2

你搞错概念了,地脚螺栓和普通法兰连接两码事,大部分地脚螺栓根本不靠螺纹紧固来提供横向防松,它是靠底部的锚固和二次灌浆层抗剪的。你把扭矩拉那么高,螺栓杆本身受拉,反而容易把设备底座给顶变形,特别是一些薄壁底座的泵类和风机,底座平面度全毁了。

2026/05/16 05:15
军哥
军哥#3

你做的是直钩地脚螺栓还是带锚板的双头螺栓?还有二次灌浆层用的是环氧树脂还是普通高强无收缩灌浆料?这俩情况紧固时机差挺多的,树脂没完全固化就上满扭矩肯定会出事。

2026/06/11 06:19