紧急求助

化学锚栓材质和性能等级到底看哪个标准,客户要货我也拿不准

峰哥
峰哥
2026/03/20 12:45

刚跑业务没多久,今天有个客户问我们要化学锚栓,直接甩过来一张图纸让报单价。我看图纸上就标了个M12的规格,也没写具体要啥材质和等级。

我去车间找老员工问,他们说法也不太一样,有的说直接拿4.8级的普通螺杆加个胶管就行,有的说必须得用5.8级甚至6.8级的。想问下这东西出厂一般都有啥硬性要求,是不是只要螺杆能拧进去、胶水能固化就行?检测报告是必须得有的吗?

14 3

全部回复 (3)

1789341515
1789341515#1

化学锚栓跟普通膨胀螺栓完全是两码事,4.8级绝对不能用。国标JGJ145-2013里写得很清楚,螺杆材质最低要求是5.8级,大部分幕墙和钢结构加固用的都是6.8级或者8.8级,材质一般是45号钢或者40Cr调质处理。除了螺杆,那个药剂管更关键,必须是耐高温的乙烯基树脂,劣质胶水打进去一受热就软化,承载力直接归零。出厂必须要带出厂检验报告和型式检验报告,没有这两个东西工地监理根本不让你进场,更别提做拉拔测试了。

2026/05/03 02:06
2008
2008#2

你图纸都没看明白就敢接单?先去确认客户是做幕墙后置埋件还是普通的室内挂东西。如果是室内非承重挂个空调或者桥架,市面上很多便宜货就是拿Q235镀锌杆配个普通环氧树脂管,根本没管什么5.8级不5.8级,这种你报4.8级的价格照样有人要。但只要是钢结构补强、外墙挂石材,必须按6.8级起报,千万别搞混了,出了安全事故是要坐牢的。

2026/05/21 01:05
张树林
张树林#3

我们厂专门做这个,常规做法是螺杆拿45钢车出来,做发黑处理或者热镀锌,胶管全是外购正规厂家的。你问的那个检测报告,每个批次都要做拉拔测试,标准件检测费差不多要一两千块钱,这笔钱你们业务谈单价的时候得提前加进去,不然白干。你们是自己做药管还是买现成的螺杆配药管?

2026/05/31 23:48