现场打孔碰到混凝土里渗水,不是表面潮湿,是孔打完拿气泵吹完,过几分钟孔底就有明水聚起来了。
现在甲方催着要固定,想问下这种带明水的孔直接塞进药管打锚栓到底行不行?我们厂里做拉拔测试都是在干燥基材上,没测过这种极端水环境。如果是潮湿环境,胶体固化时间大概会延长多久?强度折减大概是个什么比例?有没有什么标准的说法或者规范能拿出来跟甲方交差的。
得看你用的胶管成分,如果是乙烯基酯树脂(通常叫玻璃胶管/药管),孔里有明水是绝对不行的,水会阻断固化反应,打进去最后就是一坨软泥,拉拔力直接归零。如果是纯环氧树脂(A+B双组份打胶枪那种),可以处理潮湿甚至水下固化,但固化时间会翻倍。按JGJ 145-2013的要求,打孔后孔壁必须干燥,表面可以有微潮但不能有明水。你这种情况,明水必须处理,拿热风枪吹或者用丙酮擦干,实在不行得用堵漏剂先把水源封死。别听现场瞎搞,出了事底板掉了谁都兜不住。
谁说完全不能打?只要不是哗哗流水,我这边幕墙工地经常遇到地下室外墙渗水,直接拿进口喜利得RE 500 V4打进去,照样能固化,只是你说的那个普通几块钱一根的玻璃管肯定废。
渗的是地下水还是管网漏的水?水温多少?这两个差别很大,直接决定胶能不能用。