地脚螺栓预埋完发现冒出来太长了,现场直接切了行不行,还是得退火套丝改短?

随缘
随缘
2026/03/20 10:51

客户那边发来现场照片,我们发过去的M24地脚螺栓,材质Q235B,图纸标的是露出地面80mm,结果施工队预埋的时候模板没支好,现在露出来差不多160mm,多出来小80mm。

现场安装设备的螺母根本拧不到位,垫片也放不下。我想着直接让现场用角磨机切了,但切完那头肯定不平,螺纹也坏了。如果拉回厂里车床车短重新套扣,运费加加工费比螺栓本身还贵。

工地现场有没有直接处理的好办法?比如带个套丝机过去重新套一下能不能行?Q235B这种料现场套丝吃得住力不?

21 3

全部回复 (3)

qq109289
qq109289#1

带个便携式电动套丝机去现场处理,M24的板牙一套就行。先拿角磨机把多余的部分切平,切的时候稍微往里让个2到3毫米,留着套丝的余量。Q235B含碳量低,现场套丝非常轻松,板牙根本不吃力,记得套的时候拿个油壶随时滴点机油。套出来的头肯定有点毛刺,螺母稍微带点劲就能拧进去,完全能受力。千万别切完不平直接硬砸螺母,把前两扣丝砸滑了,以后设备震动容易松脱。

2026/03/27 06:18
杰姐
杰姐#2

多出来80mm根本不是小数目,你们出图或者交底的时候没跟施工队核对标高吗?除了重新套丝,直接去配M24的加厚螺母也行,市面上有那种高度50mm的加厚螺母,买两个叠上去当双螺母用,下面再垫个加厚平垫圈,等于把多出来的螺纹吃掉,省得现场动火切东西。

2026/04/16 12:12
潘建平
潘建平#3

设备底座上的螺栓孔径是多大的?现场角磨机切完再拿手动套丝板牙套,同心度根本没法保证,螺母拧进去百分之百是歪的,底座孔小的话直接卡死。

2026/05/25 14:52