紧急求助

厂里新来批M16化学锚栓,打孔深度和清孔要求有点拿不准

洋哥
洋哥
2026/03/19 23:42

最近厂里试产一批M16×200的镀锌化学锚栓,车间师傅打孔的时候问了我几个参数,我翻了几本规范说得都不太一样,怕给错尺寸。

按理说M16的孔径打18没问题,但这个钻孔深度到底怎么算最稳妥?是直接按锚栓总长度200去打,还是要加上个10d或者15d的埋深要求?还有就是清孔,现在厂里用的是那种手推式气筒吹,打完孔里面全是灰,用不用非得配个毛刷刷几遍再吹?之前看别人施工直接拿压缩空气吹就完事了。

18 3

全部回复 (3)

顺顺利利
顺顺利利#1

M16的化学锚栓孔径打18是标准,深度你那个200mm的锚栓,有效埋深起码得保证125mm到130mm左右,实际打孔深度直接定在160mm到170mm最稳,别刚好卡着200mm打,那样胶都挤到外面来了。清孔这块你千万别省事,压缩空气吹只能吹掉浮灰,孔壁上的泥粉吹不掉。必须得用金属毛刷,配合气筒,三刷两吹是JGJ145里的硬性规定。你手推气筒压力不够,最好接通空压机的长嘴气管吹,最后下药管之前拿手电筒照一下孔底,有积水或者明显积灰的直接废掉重打,不然做拉拔测试绝对不合格。

2026/03/20 02:11
小洋
小洋#2

你连基材是什么都没提,这怎么给具体尺寸?打在C30混凝土和打在空心砖或者开裂混凝土上,钻孔要求完全两码事。另外你说的那个M16×200,这200是包含螺纹部分的总长还是只算锚固段?正常化学锚栓如果总长200,去掉尾部大概20mm的开口,实际能进孔的也就180,你按170打孔刚好,但如果是遇到比较脆的基材,孔径可能要放到18.5甚至19,防止打孔过程把孔壁震裂导致胶体流失。

2026/03/20 02:53
小飞
小飞#3

你们用的是哪家的胶管?如果是进口的倒置式药管,孔打浅了胶管塞不进去硬捣,容易在孔里产生气泡,拉拔力直接掉一半。

2026/03/20 21:31