讨论

地脚螺栓断在基础里了,露头不到10mm,M24的,有啥好办法弄出来不

老婆孩子热炕头
老婆孩子热炕头
2026/03/18 18:12

车间一台老旧冲床震动太大,把四个地脚螺栓全震断了。现场我看了一下,断裂面基本和地面平齐,稍微高出一点点的不到10mm,螺栓规格是M24的,8.8级,材质应该是45钢或者40Cr的。

现在设备得重新固定,但基础打得很深,断头在里面估计有200mm左右。用电焊在上面焊个螺帽硬扳估计不行,露头太短容易把焊缝撕裂。想问下有没有什么专用的取断丝工具或者化学方法?另外如果实在取不出来,用钻孔打环氧树脂植筋的话,M24的孔径打多大合适,打多深能满足原来8.8级的抗拉要求?

11 4

全部回复 (4)

财源滚滚
财源滚滚#1

M24直接用取断丝器没法弄,露头不够。你那个情况钻孔植筋是最靠谱的。孔径打到28-30mm,深度至少得200mm以上,最好到250mm。打完孔必须用气泵把里面的灰吹干净,最好用工业丙酮擦一遍。植筋胶买大厂的A级胶,打胶的时候从孔底往外面打,免得里面有空气。固化时间看胶的说明书,夏天一般24小时就能受力,别急着上设备。

2026/03/18 19:18
wu2007
wu2007#2

我们厂以前遇到过这种,直接在原孔旁边大概50mm的位置重新打孔,下新地脚螺栓,然后用厚钢板把新老螺栓焊死连在一起,上面再压紧。比钻孔清根快多了,也不用等植筋胶干。

2026/03/18 19:48
吴庆国
吴庆国#3

8.8级M24抗拉拉力得有20多吨,你用植筋胶靠不靠得住是个问题,特别是冲床这种动载设备。你先拿放大镜看看原来那根断口有没有疲劳纹,要是疲劳断裂,说明原设计强度就不够或者设备动平衡坏了,你换根一样的过阵子照样断。

2026/03/19 03:17
开心就好
开心就好#4

断在地面以下多深你确定有200mm吗?以前浇基础的时候地脚螺栓底下有没有焊死一块横钢筋或者锚板?要是底下有锚板,你根本取不出来,也没法往下打孔。

2026/03/19 06:27