今天去现场看预埋情况,土建那边打完混凝土一测,M24的地脚螺栓露头差了大概15毫米。丝扣都没完全出来,螺母根本拧不到底。
按理说预埋前该用定位板固定好,但现场干活你们懂的,模板一跑偏就这结果。现在甲方催着要上设备,重新砸混凝土抠出来重埋肯定不行。平时在厂里搞冷镦热处理倒是不怕,这现场安装补救的活反倒有点拿不准,大家平时遇到这种预埋短了的情况都是怎么处理的?
差个15毫米以内直接套丝就行,拿板牙把露出来的那截原杆重新套一下扣,最好用电动扳手带着板牙套,别硬手动拧,原杆硬度在的话容易滑丝。要是差的多了,超过20毫米,就只能用气割把头割掉,焊上一截同规格的圆钢,焊完必须重新车螺纹或者套丝。焊的时候注意用J507焊条,别用太差的焊条,不然强度不够。最后表面不管刷防锈漆还是醇酸漆,一定要把焊缝和套丝的地方盖住,不然现场湿气大没几天就锈死在孔里了。
现场直接套丝根本不靠谱,地脚螺栓一般是4.8级或者更低的,但有些设备要求用8.8级的,材质本身碳含量不一样,冷镦出来的硬度你拿普通板牙根本套不动。强行套出来的丝扣螺距都有偏差,设备震动两下螺母就松了。这种重点承重设备,短了就直接割了打坡口重新对接焊,焊完去做个探伤,别为了省事留隐患。
底下埋的深度够不够?弯钩那部分有没有被混凝土打偏导致实际锚固长度短了?要是只是上面露头短了还好弄,要是底下深度也不够,你上面接多长都没用,拔出来就完了。