技术干货

东北项目反馈M16化学锚栓零下20度打进去,拉拔力直接掉了一大半,这胶管是不是耐不住冻

8866
8866
2026/03/16 14:58

我们厂最近供了一批M16x190的化学锚栓去东北做幕墙挂件,用的是改性乙烯基酯树脂的胶管。项目部前两天反馈说现场气温大概在零下18度到零下25度之间,他们按照常温的清孔、打胶流程做的,结果做拉拔试验的时候,好几个点位根本达不到设计值,有的甚至直接连根拔出来了,拔出来的锚栓表面树脂看着像没完全固化,发软。

我查了一下那批胶管的出厂检验报告,常温下拉拔是没问题的。我就想问下,这种改性乙烯基酯树脂在零下20度左右打胶,固化时间会不会延长特别多?或者说胶管在那种温度下直接打进去,药剂混合是不是就不均匀了?这到底是胶管配方里耐低温成分不够,还是现场施工温度太低导致的混合失效?

12 3

全部回复 (3)

老田
老田#1

零下20度打改性乙烯基酯根本行不通。这种树脂的玻璃化转变温度(Tg)一般就在50-60度左右,但它的固化反应受温度影响极大。常温25度凝胶时间大概是15分钟,到5度可能就要1个小时,到零下20度基本反应就停滞了。你说的拔出来发软,那就是根本没交联固化。现场要是没有预热措施,直接打进去,固化剂和树脂在低温下粘度变得特别大,打胶机推的时候两者根本混合不开,肯定是一坨一坨的。这种温度下要么换专门耐低温的锚固胶,要么现场必须用热风枪把孔壁和胶管加热到至少5度以上再施工。

2026/03/24 03:56
小刘
小刘#2

现场清孔用的什么气泵?零下二十几度压缩空气里肯定有水汽,吹孔的时候孔壁是不是直接结冰了?这个你让他们确认过没有?

2026/05/11 21:39
zjg1998
zjg1998#3

别总往胶管配方上扯,JGJ 145里面对化学锚栓的施工环境温度是有明确下限的,一般最低就是5度。你们厂供胶管的时候,说明书和合格证上有没有标明适用温度范围?没标或者标了现场没看,出了问题全赖胶管耐不住冻,这锅不一定是配方的。而且改性乙烯基酯本身就不适合做低温施工的主力,你们技术选型的时候没看当地气象数据吗?

2026/05/11 22:58