紧急求助
地脚螺栓预埋位移偏差到底卡多严才算正常?客户非要按设备底座孔径来定,这合理吗
童叟无欺
2026/03/16 14:10
平时厂里冷镦热处理发黑都我自己盯,这次供了一批M24的地脚螺栓给一个工地,预埋完现场来找我,说偏差大了没法穿设备底座孔,要扣尾款。我看了下现场照片,也就是中心线偏了个几毫米。
螺栓是标准件没毛病,这预埋偏差我觉得是土建施工的问题,但客户非拿设备底座孔径说事。GB/T 799或者相关的设备安装规范里,地脚螺栓位移允许偏差到底是多少毫米?有没有卡得特别死的硬性标准,还是说只要能套进去就算合格?
32 4