讨论

化学锚栓进场到底要不要复试,监理非要拉去实验室

峰哥
峰哥
2026/03/15 22:06

厂里供了一批M12和M16的化学锚栓到工地,结果现场监理卡住了,说材料进场必须做复试。我干了快二十年紧固件,冷镦和热处理都懂点,但这化学锚栓平时接触不算特别多,基本都是按单出,表面处理也就是镀个锌。

我寻思这玩意主要看现场打孔清灰和胶管质量吧,进场抽几个做拉拔测试不就完了?胶管都有质保期和厂家的检测报告,螺丝本身又是碳钢的,拉个材质单给他还不行,非要去实验室复试。这到底是规范硬性要求,还是监理故意找茬?

34 3

全部回复 (3)

潘春雷
潘春雷#1

必须做,这是国标强条。根据GB50367-2013和JGJ145-2013的规定,化学锚栓进场必须要做复验。一般按同厂家、同规格、同型号,每500根算一个检验批,不足500根也算一批,每批抽3根做抗拉拔检验。你那个材质单在锚栓这里没啥大用,因为化学锚栓是体系认证,不光看螺杆的屈服强度和抗拉,还要看锚固胶的适配性。监理卡你是对的,不复试出了结构安全问题谁也担不起。

2026/03/16 03:25
666888
666888#2

你这观念还停留在普通螺栓上。化学锚栓复试测的不是你那个螺杆抗拉,而是整个锚固系统的承载力。你拿个碳钢材质单过去,能证明胶水在混凝土里不打滑吗?去实验室做的时候,是把锚栓打在标准混凝土试块里拉,看破坏形态是钢杆拉断还是胶被拔出来。你们厂要是连这个都不懂,以后这种工地锚栓的活少接,售后麻烦得很。

2026/03/16 18:41
四季发财
四季发财#3

你供的那个胶管是哪个牌子的?有些小厂的胶管根本拿不出带CMA章的型式检验报告,这种去实验室做复试大概率直接不合格。

2026/03/16 19:50