最近厂里接了个幕墙的活,甲方非要指定用化学锚栓,M12的镀锌螺杆配那管胶。我平时搞冷镦和热处理多,这种现场打孔注胶的承重具体数据没怎么深究过,图纸上看下来单根受力大概要达到8kN。
我这心里没底,M12的化学锚栓在C30混凝土里到底能不能稳稳吃住8kN的拉力?还有这胶管的质量对拉力影响到底有多大,万一他们买那种劣质植筋胶,这拉力得打几折算安全?
M12的化学锚栓在C30混凝土里,正规厂家提供的拉力检测报告一般都能做到25kN到30kN左右,你要的8kN连它的三分之一都不到,从数据上看完全没问题。但实际施工里面坑很多,首先是打孔必须用锤击钻或者电锤,孔径一般控制在14-16mm,深度要达到110mm以上,打完孔必须用气泵把灰吹干净,最好再刷两遍。胶没完全固化之前绝对不能受力,一般常温下要等24小时以上。你说的劣质胶,那拉力下降不是打几折的问题,可能是直接滑丝拔出来,这种锚栓承重核心就在胶上,胶不行螺栓材质再好也白搭。
你只提了混凝土标号和受力,边距和间距算过没有?如果M12锚栓离混凝土边缘不到100mm,受力到8kN的时候根本不是螺栓拉断,而是混凝土直接被拔出一个锥形破坏,这时候你查拉力参数一点用没有,全得按混凝土边缘破坏力来算。
这幕墙是装在室外的还是室内的?混凝土是开裂的还是非开裂的?如果是在室外风吹日晒容易产生微裂缝的楼板上面,化学锚栓的参数得按开裂混凝土去选型,承重设计值直接降一半,你那个8kN就不一定稳了。